на самом деле все просто: чтобы получить термическое сопротивление слоя, толщину слоя делим на коэффициент теплопроводности. складываем термические сопротивления слоев - получаем термическое сопротивление стены.
в приведенном примере 0,5 м/ 0,116 = 4,3
ура-ура, все замечательно. вот только в снипе для газо- и пено-силикатобетона даже в СУХОМ СОСТОЯНИИ коэффициент теплопроводности 0,14 для плотности 600 и 0,11 для плотности 400. то есть для плотности 500 (как на сайте) будет 0,125.
0,5/0,125=4
тоже хорошо. вот только при условиях эксплуатации А (сухие) в снипе уже коэффициенты 0,22 и 0,14. для плотности 500 получается 0,18
0,5/0,18=2,77
уже не дотягиваем до нормы. ну с учетом воздушной прослойки и облицовки будет норма... это если условия эксплуатации А. а если Б? коэффициенты 0,26 и 0,15, для плотности 500 - 0,205
0,5/0,205=2,44
для сплошного глиняного кирпича плотностью 800 коэф.теплопроводности 0,81
0,12/0,81=0,15
термосопротивление вертикальной воздушной прослойки толщиной 5 см 0,18
2,44+0,15+0,18=2,77
ну что, только-только выходим на норматив 2,8. и это без учета мостиков холода, которыми будут слои клея, анкера для облицовочного кирпича. не будем придираться к таким мелочам. есть только одно НО: газосиликатобетон плотностью 500 считается теплоизоляционным. конструктивный начинается с плотности 600. а в приведенном примере, насколько я понимаю, из него сделаны несущие стены.
я признаю, что для одно-двухэтажного дома конструкция вполне приемлемая и по теплоизоляции, и по прочности. но вот обманывать потребителя нехорошо как-то.
Pux (08.11.2009 - 15:12) писал:
ну и? изначально влажные - это те, которые используются в виде строительных растворов: кладочные, штукатурные, бетонные смеси. стеновые штучные материалы - изначально сухие
Сообщение отредактировал инженю: 08.11.2009 - 15:39